Re: Durchlauferhitzer Bombola

Verfasst: 05.05.2022, 15:38
von Carlo
Su Corvu hat geschrieben: 05.05.2022, 11:25 Der für den Betrieb des Geräts erforderliche Gasdruck hat mit dem Volumen der Flüssiggasflasche bzw. dem Füllstand eines Tanks nichts zu tun, sondern wird vom Druckminderer reguliert.
Was Casa Sardegna meint: falls der Boiler einen Mindestdruck von 50mbar verlangt, der Druckminderer aber auf 30mbar eingestellt ist, läuft die Therme sozusagen auf „Sparflamme“ und liefert nur lauwarmes Wasser. Da viele Thermen für den europäischen Markt hergestellt werden, liegen ggfs. zwei Düsensätze bei. In Italien sind 30mbar die Norm. Falls also der 50mbar-Düsensatz eingebaut ist oder wurde, läuft die Therme nicht gut. Wie schon mehrfach gesagt - alles eine Arbeit für einen Installateur.

Gruß Carlo

Re: Durchlauferhitzer Bombola

Verfasst: 05.05.2022, 16:48
von Casa Sardegna
Danke Carlo, das war mit meinem Hinweis gemeint.

Re: Durchlauferhitzer Bombola

Verfasst: 05.05.2022, 17:37
von Laura
Danke für eure Antworten, der Handwerker kommt Anfang der Woche.